Puesta a tierra de un pahse de un punto de estrella donde el punto no está conectado a tierra

-5

Nota: esto es solo un experimento mental.

¿Cuál sería el efecto en un sistema de tres fases si una fase del punto de estrella se conectara a tierra sin otra conexión a tierra en el sistema? En otras palabras: tiene un generador que genera tres fases conectadas a un transformador con el lado secundario conectado en estrella. El punto de estrella está flotando con respecto a tierra y una fase conectada a tierra.

Con cargas monofásicas conectadas a cada live. Todas las cargas y componentes están equilibrados.

Actualización:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Para aclarar la pregunta: Veo dos resultados posibles: como en la respuesta de @Charles Cowie, el circuito funciona con normalidad, ya que no hay otra ruta a tierra.

La otra posibilidad es que el circuito actuará de manera similar a un circuito trifásico con conexión a tierra en punto de estrella que Tiene una falla de fase a tierra. La razón es que el L3 intentará igualar el cambio entre él y la tierra. Similar a lo que sucede con el helicóptero usado en reparaciones de cables en vivo.

Esta ecualización fallará debido al tamaño de la tierra. Lo que no estoy seguro es si el la ecualización de la carga en el caso del helicóptero y la línea de transmisión se debe a las corrientes inducidas desde los campos magnéticos que rodean la línea de transmisión o si se está transfiriendo energía desde la línea.

Espero que esto aclare la pregunta.

    
pregunta Marked

1 respuesta

0

Si un sistema de distribución de energía no está conectado a tierra, entonces una falla en el sistema que conecta un punto a tierra en teoría no hará que fluya ninguna corriente de falla. Es probable que haya una pequeña corriente porque es probable que haya un acoplamiento capacitivo o alguna otra conexión de alta impedancia a tierra en algún lugar del sistema.

Si el punto neutro de un sistema de estrellas o la fase de un sistema de estrellas está conectado a tierra, eso define la tensión a tierra y la impedancia de la ruta de falla a tierra para todo el sistema. Si el punto neutro está conectado a tierra, el voltaje a tierra de cada fase es el voltaje de línea a neutro. Si una fase está conectada a tierra, las otras dos fases estarán en el voltaje de fase con respecto a tierra y el punto neutro estará en el voltaje de línea a neutro con respecto a tierra. Las consecuencias de conectar a tierra una fase serían principalmente los voltajes y corrientes resultantes en el caso de una falla a tierra en algún otro punto del sistema.

En resumen:

El efecto de una falla a tierra es predecible con un sistema con un neutro a tierra. Con un sistema sin conexión a tierra, una falla a tierra puede no detectarse, lo que significa que los voltajes con respecto a tierra y las consecuencias de una falla a tierra no son predecibles. Con una fase conectada a tierra, el efecto de una falla a tierra no es el mismo en todo el sistema. Si el neutro está conectado a tierra, los voltajes con respecto a tierra se limitan al voltaje de línea a neutro. Por lo tanto, se prefiere un sistema de estrellas con un neutro conectado a tierra.

    
respondido por el Charles Cowie