Actualmente estoy trabajando en mi proyecto que me dio el profesor. Necesito convertir mi entrada de 15VAC a salida de 5VDC .
EDIT : Lo siento mucho. No soy usuario experimentado. Debería darte más información sobre dónde estoy atrapado.
Actualmente estoy trabajando en mi proyecto que me dio el profesor. Necesito convertir mi entrada de 15VAC a salida de 5VDC .
EDIT : Lo siento mucho. No soy usuario experimentado. Debería darte más información sobre dónde estoy atrapado.
La principal preocupación que tiene es calcular el valor del condensador del filtro. El valor recomendado del condensador de derivación de salida que puede obtener de la hoja de datos del regulador.
Si utiliza un puente de onda completa, puede aproximar el condensador a que se está cargando solo en los picos de la forma de onda de CA, que es el doble de la frecuencia de la red eléctrica en su país.
Por lo tanto, deberá calcular el valor del capacitor en función de la "caída" permitida en el voltaje cuando el capacitor no se está cargando. Por lo tanto, si su red eléctrica es de 50Hz, se cargará cada 10 ms y se descargará con la corriente que ingresa al regulador.
Puede calcular esto fácilmente a partir de la definición del comportamiento de un capacitor con flujo de corriente constante (tomado de este sitio web ).
Si ignora el bit de curvas y asume que está cargado justo en el pico, será un poco conservador (lo que es bueno).
En un diseño real, tendría que considerar las variaciones de voltaje de línea, la tolerancia y el envejecimiento de los condensadores, la clasificación de corriente de ondulación de los condensadores y el voltaje de caída del regulador en todas las condiciones.
Lea otras preguntas en las etiquetas voltage ac dc converter voltage-regulator