Con un cable de par trenzado blindado, conecte a tierra un extremo, ambos extremos, o ninguno de los extremos del protector

17

Tengo un proyecto que está por estar haciendo comunicaciones RS-485 a través de un cable de par trenzado blindado. El proyecto incluirá tramos de longitud de cable de muchos 10s de pies y los cables probablemente tendrán que colocarse en un solo conducto que contenga cableado de 36 VCC a los motores. Es poco probable que el cable de alimentación del motor tenga un blindaje.

Con respecto al blindaje en el cable de par trenzado, ¿debería estar atado a tierra en un extremo, ambos extremos o no? ¿Qué diferencia práctica con esta marca?

Luego, si está atado a tierra, ¿debería estar conectado a la tierra eléctrica de la placa o la tierra del chasis?

    
pregunta fred basset

1 respuesta

7

Si ambos dispositivos tienen su propia referencia de tierra, solo debe colocar el protector en un extremo. De esta manera, no produce lo que se llama un bucle de tierra .

Cuando lo conecte, lo conectaría al chasis ya que esta es la ruta de retorno que desea que tome el ruido, el chasis a tierra, si conecta el dispositivo que asumo está dentro de la caja metálica y luego se conecta. A la referencia de la Tierra, usted trae ruido dentro de la caja que no necesita.

Si un dispositivo está funcionando, digamos PoE y no tiene una referencia de protección de tierra, por lo que desea que su blindaje / chasis conectado a la protección actúe como su conexión a tierra para mitigar el ruido.

    
respondido por el Kortuk