Caída de voltaje en una conexión deficiente

5

En un circuito DC , ¿por qué aparece un voltage drop en una conexión deficiente en un circuito abierto ?

Por ejemplo, tengo 48V DC alambres, donde un conector está carbonizado por rebote / mal contacto. Sin carga, el lado del conector lee 48V (el lado se conecta al suministro), mientras que el otro lee 37V .

No entiendo cómo la caída de voltaje puede existir sin una corriente.

Creo que mi multímetro es equivalente a 10M Ohm cuando se lee el voltaje. ¿Significa esto que la junta es probablemente 2,3 M Ohm , y su corriente de microamperios, aunque la junta y el medidor están dando la lectura de 37V ?

Además, cuando hago una buena conexión, en el otro extremo del cable 100m , solo obtengo 47.2V . Entiendo que la resistencia del cable disminuirá el voltaje cuando se conecte una carga, pero ¿no debería leer 48V sin carga? ¿Cómo puede haber una caída de 0.8V a través del cable sin carga? ¿Significa esto que debe haber una fuga en alguna parte? Si el medidor es 10M Ohm , esto implica 160k Ohm a través del cable?

    
pregunta MichaelD

2 respuestas

2

Si ...

  

Si el medidor es 10Mohm, esto implica 160kohm a través del cable ??

Si la situación completa es como la describiste, entonces eso es exactamente lo que significa.

Sin embargo ...

La impedancia de entrada del multímetro no es constante con respecto al voltaje de entrada y no es exactamente 10.000000 Megaohms. Su evaluación de resistencia es sensible tanto a la precisión de la medición de voltaje como a la impedancia de entrada (desconocida) del multímetro.

Por eso, la caracterización del cable se realiza con una carga significativa de corriente y precisión (por ejemplo, conocida).

Por qué no ...

Si tiene un multímetro, ¿por qué no medir la resistencia del cable directamente? ¿Desconéctelo de la fuente y use la configuración de medición de resistencia del medidor?

    
respondido por el DrFriedParts
0

Las conexiones deficientes no obedecen la ley de ohmios. Hay cosas como funciones de trabajo y potenciales de contacto a considerar. Si trazas una curva VI, verías la historia completa y no será una línea recta. Los óhmetros normales solo miden la resistencia en Un punto muy bajo. Un ejemplo bien conocido de dicha no linealidad es la caída de voltaje de los cepillos en un motor de CC.

    
respondido por el Autistic

Lea otras preguntas en las etiquetas