¿Cuáles son las buenas prácticas para rastrear en el lado "principal" de un relé?

5

Estoy tratando de cambiar una carga de tamaño razonable (800W a 120VAC), así que llamémosla 7A usando una PCB interconectada a un microcontrolador.

Obviamente, necesito asegurarme de que el relé que estoy usando pueda soportar esta carga, y puedo usar la calculadora de circuitos para calcular el ancho de la traza para un espesor dado.

Por ejemplo, este PCB tiene un relé con trazas externas gruesas ( 86 mil) y un plano de señal de dos capas (el área de línea discontinua). Sin embargo, no estoy loco por la separación en las propias terminales. Mi objetivo es la fiabilidad y la longevidad.

Supongo que es una pregunta amplia, pero soy muy nuevo en esto y me encantaría recibir orientación sobre "mejores prácticas" para trazas de alto voltaje (er) como esta.

Gracias, Chris

    
pregunta clearf

1 respuesta

2

lo que le interesa es distancias de fugas y espacio libre . La fuga básicamente es la distancia de separación de las trazas de cobre. Por otro lado, la separación es la separación del espacio de aire de los cables / superficies conductoras.

Desde la página enlazada:

  

Normalmente, la mayoría de los estándares se basan en condiciones como el grado de contaminación 2 y la categoría de sobretensión II. Es importante tener en cuenta que a medida que aumenta el voltaje de trabajo, el grado de contaminación, la categoría de sobretensión y el aumento de altitud, también aumentan las distancias de fuga y de separación. La altitud es particularmente importante cuando se realiza la prueba según EN 61010.

Al usar los datos de la tabla IV, si elegimos una tensión de trabajo de 125 VCA, grado de contaminación 2 y grupo de materiales IIIa o IIIb, se requiere un mínimo de 1.5mm de fuga de página.

La liquidación se calcula utilizando el voltaje máximo, para 120 VCA que es ~ 170 Vcc. esta tabla tiene los requisitos de espacio de espacio de aire apropiados. Si se asume un voltaje máximo de 210 Vcc, eso significa que necesitaremos al menos un 2mm de espacio.

Personalmente, me gusta tener un margen de seguridad cómodo, por lo que como mínimo probablemente iría con una fuga de 3 mm y una distancia de 4 mm, y más será mejor.

Hay algunos otros dispositivos de protección de circuitos que puede agregar a su sistema para evitar picos como Varistores de óxido de metal (MOV) , Diodos de supresión de tensión transitoria , disyuntores / fusibles, etc.

Otra ruta que puede tomar es agregar una barrera física entre dispositivos, ya sea rellenando con un material dieléctrico debidamente calificado (conocido como rellenado ) o utilizando un escudo físico no conductor.

Este artículo contiene otras buenas sugerencias de diseño de PCB de alto voltaje. Por supuesto, en general se ocupan de operaciones en KV, pero te hace pensar en algunos de los posibles problemas y posibles soluciones cuando se trata de circuitos de PCB de mayor potencia.

    
respondido por el helloworld922