Ejecute una alimentación de 12 dc a través del cable de telefonía [cerrado]

-2

Tengo un convertidor (120 CA a 12 CC) que se utiliza para enviar alertas al exterior a través de un cable de telefonía de 30 metros. Mi pregunta es (¿es perjudicial si alguien toca el cable? La salida puede proporcionar hasta 20 amperios.

    
pregunta Alen

1 respuesta

0

El 20A es solo su suministro, que es irrelevante. ¿Qué es la carga?

Veamos, cable telefónico que es AWG 24, que es de 10 ohmios por cada cien metros. Si usa 4 cables como 2 + 2, entonces se convierte en 5 Ohms / 100m y luego en ambos viajes de ida y vuelta.

La resistencia del bucle es de 3 ohmios para 30 metros, con una tolerancia del 10% en 12 V o 1,2 V / 3 ohmios = 400 mA y tiene un suministro de 20 A que no tiene valor agregado a menos que pueda ajustarlo más alto o use una computadora portátil de 19 V el cargador para obtener 12 V en el otro extremo, entonces tiene 7 V de caída / 3 ohmios para obtener 2,33 amperios

Un cortocircuito en 12V / 3 ohmios produce 4 amperios y 48 vatios de calor que podrían calentar los cables. En aire libre se permite 3.5A. Encerrado solo 2.1A está permitido para una operación segura.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist