Reactancia de fuga del transformador

-2

Para un transformador 4: 1, la reactancia de fuga referida al lado secundario es 0.05 pu. Entonces, ¿cuál será la reactancia de fuga referida a la primaria? y como?

    

1 respuesta

1

Creo que esa pregunta es incompleta. Tanto la bobina primaria como la secundaria tienen cierta resistencia a la fuga. cuando se hacen referencia a un lado, la reactancia del otro lado se multiplica por el cuadrado de la relación de giro y se agrega a la existente. Como está usando la notación por unidad y no hay ninguna aclaración en cuestión, por lo tanto, es difícil de entender exactamente. En general, si el número de vueltas en primario = $$ n1 $$ número de vueltas en el devanado secundario = $$ n2 $$ luego la fuga primaria que se refiere al lado secundario es: $$ z1 * sq (n2 / n1) $$ y la reactancia derivada secundaria total es: $$ z2 + z1 * sq (n2 / n1) $$

    
respondido por el Purnendu Kumar

Lea otras preguntas en las etiquetas