Calcular la corriente de cortocircuito de un transformador P (sc) [cerrado]

-2

Un transformador de 50KVA, 2300 / 230V, 50Hz tiene una resistencia de devanado de alto voltaje de 0.65ohm y una resistencia de bajo voltaje de 0.0065ohm y este transformador ha sido probado para determinar, su circuito equivalente, las pruebas de laboratorio mostraron los siguientes resultados. / p>

Prueba de circuito abierto:

V(oc):2300v 
I(oc):5.7A 
P(oc):190W 

Prueba de cortocircuito:

V(sc):41.5v 
I(sc):21.7A 
P(sc):Not measured 

* Todos los datos se tomaron del lado de alto voltaje del transformador.

Encuentre el circuito equivalente del transformador referido al lado primario.

    
pregunta Ishara Abeykoon

1 respuesta

1

La potencia que utiliza el transformador de potencia durante la prueba de cortocircuito es aproximadamente igual a la pérdida de cobre del transformador. Lo que se debe principalmente a la resistencia del devanado de cobre.

Durante la prueba de cortocircuito, la pérdida de hierro es despreciable en comparación con la pérdida de cobre.

La lectura aproximada en el medidor podría ser (lo que equivale a una pérdida de cobre)

$$ = I (sc) 2 \ times R_ {total} $$

donde

\ $ R_ {total} = \ $ Resistencia total del devanado del transformador referido al primario.

\ $ R_ {total} = \ $ resistencia primaria + {resistencia secundaria \ $ \ veces \ Big (\ dfrac {V_1} {V_2} \ Big) ^ 2 \ $}

    