¿Es este un Disconnector al lado de MOVs?

-2

Estoestádentrodeunprotectorcontrasobretensionesdelaregleta.¿QuéesesacosatubularentrelosMOV?¿Eselseccionador(escrito"22IR UMI, 4A, 102 Celcius, 250V")? ¿Alguien me puede mostrar imágenes de un desconectador ya que parece que no puedo encontrar ninguna en la red?

¿Qué umbral antes del desconectador se desconectaría totalmente? Porque si hay pequeñas sobretensiones y los MOVs son un poco cortos, ¿sería esto suficiente para activar el seccionador?

E igualmente importante ... ¿todos los protectores contra sobretensiones en el mercado requieren tener seccionadores? ¿O otras marcas omiten estos? Sin los seccionadores, los MOV solo pueden quemarse y provocar un incendio.

    
pregunta Samzun

1 respuesta

1

En los EE. UU., la 3ª y 4ª edición de UL y la norma ISO requieren que todos los dispositivos SPD tengan tanto desconexiones térmicas como fusibles rápidos.

Los fusibles protegen contra sobrecargas repentinas debido a una oleada poderosa, como un rayo.

El fusible térmico protege al SPD de la sobretensión, lo que puede cocinar los MOV y provocar un incendio. El fusible principal no se fundirá en una condición de sobre voltaje, ya que normalmente es un fusible de platino de 30 amperios, por lo que 20 amperios de corriente continua cocinarían los MOV.

Esto también permite que el SPD se construya dentro de un gabinete de plástico aprobado por UL, como pequeñas unidades residenciales.

El objetivo es tener un cierre seguro del SPD sin importar lo que pase.

    
respondido por el Sparky256

Lea otras preguntas en las etiquetas