Control de relé de Arduino de CA / CC individual [cerrado]

-2

Me pregunto si hay algún inconveniente en el uso de una única placa de relé mecánico para conmutar los circuitos de A / C y D / C, en lugar de dos placas, una para CA y otra para CC. Mi principal preocupación es el ruido:

¿Hay algún beneficio en la ejecución de dos relés? Uno para A / C y otro para D / C con dos fuentes de alimentación separadas o ¿esto es una exageración?

Tengo verrugas de pared de 12V y 5V con corriente más que suficiente para alimentar un relé de 16 canales o dos relés de 8 canales. También tengo muchas fuentes de alimentación en modo de conmutación de PC, ¿qué fuente de alimentación tendrá el menor ruido, cree?

Personalmente me inclino hacia las verrugas de la pared, pero supongo que no lo sabré hasta que pruebe ambas, solo me pregunto si alguien tiene experiencia con esto. ¡Gracias!

    
pregunta btrig

1 respuesta

1
  

Me pregunto si hay algún inconveniente en el uso de un único relé mecánico para conmutar los circuitos de A / C y D / C. Mi principal preocupación es el ruido.

Su principal preocupación debe ser el aislamiento eléctrico entre los circuitos de CC y CA. El relé elegido debe tener un aislamiento adecuado entre los contactos que estarán adyacentes en el paquete del relé.

No hay suficiente información en su pregunta para abordar el problema del "ruido".

  

¿Hay algún beneficio en la ejecución de dos relés? Uno para A / C y otro para D / C con dos fuentes de alimentación separadas o ¿esto es una exageración?

Las fuentes de alimentación separadas para el relé bobinas son excesivas. Los relés son para aislar las cargas, no las bobinas.

Figura 1. El tablero en cuestión.

  

[Del comentario de OP:] Estoy planeando cablear los sistemas de CA en un lado de la placa y todos los CD en el otro, ...

Ese es un buen plan. Coloque el panel de manera que la CA se enrute por separado de la DC.

  

... ejecuta una fuente de alimentación para la placa y alimenta el Arduino por separado.

Eso también es un buen plan. Con 16 relés tiene potencial para una gran cantidad de ruido y las fuentes de alimentación separadas lo reducirán.

No olvide que tiene que conectar las conexiones a tierra de la fuente de alimentación.

    
respondido por el Transistor