Amperio-horas [Ah] es una carga. No dice nada sobre el poder, por lo que no puede determinar el tamaño de sus cables a partir de eso. Las baterías tienen un valor de "12 voltajes, 120 Ah de capacidad". No mezclar eso con amperios [A]. Son no los mismos.
Su inversor de 1500W tomará hasta 125A de 12V o 62.5A de 24V. En general, es aconsejable tener corrientes más bajas debido a pérdidas más pequeñas y una construcción más fácil, siempre y cuando no abandone el rango de baja tensión. (Incluso le aconsejaría que ponga sus manos en un inversor de 48 V y un conjunto de baterías para reducir aún más las pérdidas).
Una regla de oro es como mínimo 0,1 mm² de sección transversal por amperio de corriente. Cuanto más bajo sea el voltaje del sistema y más largos sean los cables, más sección transversal por amperio se desea reducir la caída de voltaje. Recomiendo al menos 0.2mm² / A para el sistema de 24V, y 0.3mm² / A para el sistema de 12V. (Igual: no mezcle la sección transversal [mm²] con el diámetro [mm]. Son no iguales.)
Por lo tanto, recomiendo:
- 4mm² para 31.25A@48V
- 12 mm² para 62.5A@24V
- 35mm² para 125A @ 12V
Los cables cortos pueden ser mucho más delgados.