k tipo Termopar para controlador PID

-1

Tengo 2 controladores de temperatura PID con termopares tipo k. Se unen a placas de aluminio separadas controladas por el PID en la temperatura. Uno de mis termopares está leyendo hacia arriba cuando el PID muestra que alcanza la temperatura deseada y se apaga. El punto de ajuste es 90 grados, alcanza ese punto en la placa y se apaga, luego se vuelve a estabilizar como se supone.

¿Por qué la lectura del termopar sigue subiendo si se apagan el PID y el SSR? También noté que ese plato es más caliente que el otro.

    
pregunta Roddy Ramoz

1 respuesta

0

Los cables del termopar pueden estar cortocircuitados donde se enrosca al entrar en el bloque de aluminio. Puede estar cortocircuitando el aislamiento de fibra de vidrio trenzado en el interior y midiendo la temperatura de ajuste de transición en lugar del interior del bloque. Si calienta solo el termopar engarzado y la lectura de temperatura aumenta, entonces tiene un corto en el rizo.

    
respondido por el Entrepreneur