Convertir el cierre de contacto "mojado" en un cierre de contacto "seco"

-1

Tengo un circuito de cierre de contacto "mojado" que está emitiendo 3V DC. Necesito eliminar ese voltaje para crear un cierre de contacto "seco".

¿Cómo se logra esto? Responda en un lenguaje muy básico, ya que no soy un experto en electrónica, solo un chapucero.

    
pregunta David Benson

2 respuestas

1

Una señal seca es solo un cierre de contacto.

Puede usar un relé de 3V controlado por su señal de 3V. Si la señal de 3V no tiene la capacidad de corriente suficiente para conducir un relé de 3V directamente, deberá agregar un transistor de controlador y suministrar la potencia adecuada para la bobina del relé. Por lo general, esto implicaría un transistor, una resistencia de la serie base, un diodo a través de la bobina del relé y el relé mismo.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

Un contacto 'mojado' tiene un lado conectado a una fuente de voltaje que conmuta a la carga, mientras que un contacto 'seco' no está comprometido (no está conectado a nada) y se puede cablear como desee.

Para eliminar el voltaje suministrado a un contacto "mojado", solo tiene que desconectarlo. Dependiendo de cómo esté construido el circuito de relé, es posible que tenga que quitar un puente, desenroscar un terminal, cortar un cable o una huella de la PCB, lo que sea necesario para que la 3V salga del terminal de contacto del relé al que está conectado.

Una vez que se libera el contacto, puede conectarlo al circuito que desea cambiar (lo que puede requerir soldar un cable directamente al terminal de contacto).

    
respondido por el Bruce Abbott