detectando la existencia de la línea de alimentación de CA [duplicado]

-1

Tengo más de una fuente de alimentación de CA y quiero detectar cuál de ellas está ENCENDIDA, cuál está APAGADA usando un Microcontrolador. Entonces, mi pregunta aquí es ¿cuál es el método de tamaño más barato y más pequeño para detectar si hay una línea de alimentación de CA o no?

De 100 ~ 240 VCA a 3.3V DC constante

    
pregunta Mathew

2 respuestas

4

Yo usaría un acoplador óptico de entrada de CA como este: -

OquizáselIL755porqueestádisponiblecondospaquetesenuno,perotengacuidadoconlaclasificaciónderupturadevoltajeentredossuministrosconectadosenelladodeldiodo:-

Porsupuesto,noesnecesarioqueutiliceunaopcióndeentradadeCA,podríausaruncircuitocomoeste:-

Aquí, D1 protege el fotodiodo de los voltajes inversos, pero solo recibe pulsos de media onda que pasan al microcontrolador. En los de arriba, obtienes pulsos de onda completa (el doble por segundo). Eso podría ser un gran problema o podría no serlo.

    
respondido por el Andy aka
-3

Muchas personas a menudo cometen el error de pensar que solo necesitan un margen de voltaje por encima de Vsine-pk y se olvidan de los transitorios de ESD y Lightning y los estándares IEC para el flashover y esperan que su Opto los proteja.

  • el mejor método es un choke de modo común LC en Line-Neutral con protección ED. luego agregue Aislamiento óptico si el sistema requiere aislamiento en lugar de medidores AMR fuera de línea que no lo hacen. Costo $ 0.20 / (1k)
      
    • Cuando estaba en AMR (Lectura automatizada del medidor) R & D mfg biz, utilizamos híbridos cerámicos especiales para reducir 240Vac a 22Vdc con resistencias SMT grandes y puente Zener y tapa de almacenamiento para alimentar también la unidad y el receptor transmisor ISM 928MHz.
    •   
  • Pero también puedes considerar los choques de línea con Y caps. y luego usar R de baja tensión (500V)

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

  • R1, R3 debe tener una clasificación de impulso V o un transitorio de línea prefiltrado
  • ajuste C1 * R4 a 10 / f = 100ms si no desea ver cada pulso de ciclo y tiene un tiempo de espera de software.
  • R4 para protección adicional de límite de corriente.

  • BOM cuesta 10 rupias en volumen (¿cuán barato eres?)

  • mi consejo $ 500 USD (bromeando por supuesto)

    • ¿También necesitas aislamiento?

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas