centro de datos fuera de la red [cerrado]

-1

Mi proyecto final es diseñar un sistema solar fuera de la red para un centro de datos en nuestra universidad, es pequeño con una condición de aire de 9000 btu para refrigeración.

¡Mi pregunta es sobre el enfriamiento!

El problema más importante en el centro de datos es el enfriamiento, y si quiero que mi diseño sea bueno, tengo que tomar la condición del aire en mi cálculo, pero las condiciones del aire necesitan un alto amperio al principio, ¿está bien para una versión independiente? ¿Sistema pv para que funcione bien? ¿O debería figurar algo más para enfriar?

¿También puede alguien decirme los pasos para hacerlo?

Gracias

    
pregunta Abdu Jellah

1 respuesta

1

Su pregunta es extremadamente amplia, por lo que le daré una amplia respuesta correspondiente.

En términos generales, un sistema fotovoltaico fuera de la red comprende cuatro componentes principales:

Conjunto de paneles fotovoltaicos → Sistema de almacenamiento → Inversor → Cargar

El tamaño de cada uno de estos componentes sigue algunas reglas básicas, teniendo en cuenta que tanto la potencia disponible de los paneles como la potencia consumida por la carga son variables y no están correlacionadas entre sí.

Para los paneles, necesita saber cosas como la cantidad promedio de energía disponible, la potencia máxima disponible y el intervalo más largo esperado sin una potencia significativa disponible (por ejemplo, una serie de días nublados). Obviamente, la potencia promedio debe cumplir o superar la potencia promedio consumida por la carga, después de tener en cuenta todas las ineficiencias de las distintas etapas de conversión de potencia. La potencia máxima debe ser capaz de recargar un sistema de almacenamiento casi agotado en un tiempo razonable.

Para la carga, necesita conocer la potencia promedio consumida y la potencia pico consumida, y quizás algo de información sobre el ciclo de trabajo y la duración de los picos de demanda.

El subsistema de almacenamiento debe tener suficiente capacidad total para suministrar la potencia promedio durante el período más largo sin alimentación de entrada. También necesita poder suministrar la potencia máxima requerida por la carga. Normalmente, esto se implementa como un conjunto de baterías, pero si los picos de carga son muy altos y / o muy cortos, también podrían aumentarse con ultracaps.

En cualquier caso, el inversor debe ser capaz de suministrar la carga máxima, no importa lo corta que sea su duración.

Como observa, si los picos de carga altos pueden agregar gastos innecesarios a los sistemas de almacenamiento e inversor, podría valer la pena investigar otras formas de lograr el objetivo de la aplicación (enfriamiento) a través de otros mecanismos que tienen necesidades eléctricas menos exigentes. / p>

Por ejemplo, hay sistemas de refrigeración accionados por calor (normalmente utilizados en campistas y cabinas, propulsados por propano) que podrían ser impulsados por energía solar térmica directamente, en lugar de electricidad. El enfriamiento pasivo, el uso de paneles para sombrear el equipo, junto con una chimenea para crear un tiro, también podría ayudar a reducir la carga de calor.

    
respondido por el Dave Tweed