¿Cómo se aísla la infraestructura eléctrica subterránea?

5

Sé que las líneas eléctricas aéreas utilizan "soportes" de línea eléctrica de cerámica para aislar la corriente de alto voltaje de la conexión a tierra desde los polos.

¿Pero cómo las líneas eléctricas subterráneas evitan la conexión a tierra? ¿Qué los aísla?

¡Espero que la pregunta sea fácil de entender!

    
pregunta mateos

1 respuesta

3

Hay algunos problemas con el cable subterráneo, pero los principales son el aislamiento y la protección contra daños por aplastamiento o distorsión causados por el desplazamiento de la tierra debido a hundimientos o, por ejemplo, compactación debido al tráfico, etc.

Figura1.UncableSWA(izquierda)quemuestralosconductorestrifásicos+N,aislamientoindividual,aislamientogeneral,blindajeycubiertaexterior.Laimagendeladerechamuestralaglánduladecompresióndelaarmadurayelterminaldetierra.Fuente: ETS Cable Components .

Para la distribución de energía de bajo voltaje (< 1,000 V), el cable blindado de alambre de acero (SWA) es el más común. El aislamiento será de tipo PVC. (Ver Figura 1).

Figura2.Observelosconductosdeaceiteenestecable.Fuente: Soluciones para sitios de Brownfield (Reino Unido) .

Para voltajes altos (> 100 kV) utilizados en líneas de transmisión subterráneas, era común el aislamiento a base de papel relleno de aceite, pero muchas instalaciones más nuevas utilizan XLPE. El aislamiento lleno de aceite debía mantenerse "rellenado". Esto significa que se debe usar e instalar algún tipo de reservorio para alimentar los puntos altos de la ruta del cable, de modo que la gravedad mantenga el cable lleno de aceite. Una complicación adicional es que en un largo ascenso, la presión dentro del cable debe limitarse para evitar la ruptura, por lo que se requiere la segregación del cable en secciones presurizadas.

Figura3.Juntarectallenadeaceitede115kVG&W.Fuente: Cable Joints (Reino Unido) .

Dado que los cables subterráneos son mucho más voluminosos que los aéreos, debido a su aislamiento, existe un límite en la longitud de los cables que se pueden transportar al sitio: 750 m, por ejemplo. Esto significa que se requieren muchas uniones y estas pueden colocarse para adaptarse al llenado de aceite. Cámaras de unión subterráneas pueden ser necesarias para cables de alto voltaje. Tenga en cuenta que muy poco, si alguno, de esto es apreciado por los objetores a las rutas de pilón. Es difícil superar el aislamiento libre proporcionado por el aire.

Nexans Underground Cable Catalog parece un Excelente imprimación en cables de media tensión (3 - 36 kV).

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas