Cableado de un relé con dos fuentes de voltaje

-1

¿Este relé es correctamente? Si el voltaje uno cae por debajo de 40 voltios, entonces la carga será alimentada por el voltaje dos.

    
pregunta Tammara Brown

2 respuestas

1

Bueno, si haces un montón de suposiciones ... sí.

En particular, cuando V1 es lo suficientemente alto como para activar el relé, no lo activará porque no está correctamente conectado a la bobina del relé. Vuelva a escribir el diagrama utilizando elementos de circuito normales (en lugar de la caja de efectos del relé) y probablemente verá el problema.

Pero como no mencionaste lo que debería pasar cuando V1 > 40V el circuito sigue satisfaciendo tus requerimientos ....

Y al volver a dibujar, no olvides conectar ambos lados de V2 y la carga.

    
respondido por el Wouter van Ooijen
0

Tal como está dibujado, no tiene mucho sentido. La carga solo tiene un cable y V2 solo tiene un cable. ¿Debemos suponer que los otros lados de Carga y V2 están conectados a tierra o no?

Además, ha etiquetado NC y NO en el relé, pero no en los otros tres terminales. Supongo que el medio es común, y los otros dos son los dos extremos de la bobina.

    
respondido por el Simon B