Esto se puede hacer completamente con dos relés (uno a 24 Vcc, el otro a la tensión de la bobina del contactor), un capacitor, un pequeño transistor, un par de resistencias. También necesitará una pequeña fuente de alimentación auxiliar de 24 Vcc para el relé de retención.
Un relé se cierra cada vez que el interruptor de presión se cierra y se usa para configurar o restablecer el segundo relé.
El otro relé funciona como un pestillo y dirige la señal del interruptor de presión a un motor u otro.
Estoy trabajando desde la memoria antigua, pero estoy seguro de que los valores de los componentes mostrados deberían funcionar bastante bien.
C1 y K2 funcionan como un flip-flop Maestro / Esclavo. Cuando el circuito se enciende por primera vez, ambos relés se relajan y C1 se descarga.
Cuando el interruptor de presión se cierra, K1 se cierra. El contacto normalmente cerrado de K2 encamina la señal del interruptor de presión al contactor del motor # 1 y C1 se carga a 24V.
No sucede nada más hasta que se abre el interruptor de presión. El contactor del motor se libera y C1 ahora aplica 24 V a la base de Q1. K2 se cierra pero no ocurre nada más porque el interruptor de presión está abierto.
Cuando el interruptor de presión vuelve a cerrarse, el contacto normalmente abierto de K2 dirige la señal del interruptor de presión al contactor del motor # 2 y el C1 se descarga a cero.
Cuando el interruptor de presión se abre de nuevo, el contactor del motor se libera y C2 ahora tira de la base de Q1 hacia el suelo. K2 se abre pero no ocurre nada más porque el interruptor de presión está abierto.
El ciclo anterior se repite para siempre.
La constante de tiempo de C1 y R1 se elige para garantizar que K2 se apague de manera confiable. Los valores mostrados dan una constante de tiempo de aproximadamente 100 ms, que debería ser suficiente. Aumente el valor si C1 si es necesario.
R2 garantiza que la corriente de carga / descarga del capacitor no erosione los contactos del relé. R3 no es realmente necesario porque Q1 funciona como un seguidor de emisor.
Observe que K2 no cambia de estado hasta justo después de que se abra el interruptor de presión. Esto elimina la vibración del contactor y la erosión del contacto.
La fuente de alimentación de 24 Vcc puede eliminarse si elige un relé de 110 Vcc para K2. También tendría que usar componentes de alto voltaje para C1 & Q1, pero el valor de C1 puede disminuir en proporción directa al aumento de voltaje (aumentar R1 en la misma proporción). Esto es, por supuesto, asumiendo que el voltaje de control / voltaje de la bobina del contactor del motor es 120 Vac (América del Norte).
simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab