¿Cuál es el equivalente industrial de un regulador de intensidad para calentadores resistivos?

-1

Pregunta: ¿Cuál es el equivalente industrial y de estado sólido de un regulador de intensidad?

Antecedentes: estoy construyendo una caja PID y quiero limitar el consumo de corriente en un elemento calentador resistivo de 1.5 kW para simplificar los controles. En el pasado, he usado un SSR controlado por PWM, pero esto aún requiere que los controles puedan manejar el sorteo completo de 12 A. ¿Hay algún componente que haga lo que estoy describiendo? No necesito poder ajustarlo una vez que esté configurado.

Objetivo: limitar el pico de consumo actual.

    
pregunta Michael Molter

2 respuestas

1
  

1.5 kW ... 12 A ... Estoy tratando de encontrar una manera de limitar los requisitos actuales del calentador para que el estado de encendido sea ~ 5 A.

Figura1.Controldeángulodefase.Alretrasarelpuntodeencendidoenelsemiciclodered,lapotenciasepuedereducirdecercadel100%acercadel0%.

Sehadadocuentacorrectamentedeque,inclusoconelcontroldeángulodefaseestablecidoenunpuntoparareducirlacorriente,necesitaráundispositivoclasificadoparalacorrientecompleta.Porejemplo,sielcontroldefasedelaFigura1seestableceen50%o6Aensuaplicación,lacorrientepicoconmutadapermaneceenelmismovalorqueunaondacompletade12A.Habráunapequeñareduccióna5A.

Hasidoatrapadoporunadelasprimeraspiezasdelegislacióneléctrica:laleydeOhm.Dadoque\$I=\frac{V}{R}\$susoloalasopcionesparareducirIson:(1)reducirVo(2)aumentarR.

Soluciones:

  1. UsaunSSRdemayorcalificación.Nocomplicarámásloscontroles,peropuedetomarunpocomásdeespacio.Necesitauntipodecruznocero,peroahoranecesitacronometrarsusimpulsosdedisparoenrelaciónconlacruzcerodelared.Estopuedecomplicardemasiadolascosasparati.
  2. Useuntransformadorparareducirelvoltajea5/12deloriginal.UnsimpleSSRfuncionaráentonces.
  3. Cambieelcalentadoraunaunidadde600W,120V.
  4. Usesu12Acompletoperoconelciclodetrabajorequeridoparaobtenerlapotenciaquenecesita.

Figura 3. Control de tiempo de encendido / apagado proporcional. Tenga en cuenta que el tamaño del paso es un mínimo de medio ciclo. Esto puede hacer que la respuesta parezca burda si el tiempo de repetición es corto.

Dado que la mayoría de las aplicaciones de calentadores tienen cierta inercia térmica, un control de encendido y apagado lento (en relación con la frecuencia de la red) puede proporcionar la potencia de salida promedio requerida.

    
respondido por el Transistor
1

Hay controladores de calefacción industriales. Por lo general, tienen un controlador PID o PI incorporado, así como una pantalla de temperatura, botones de ajuste de temperatura y una entrada de sensor de temperatura. Si desea utilizar su propio controlador PID, necesita un amplificador de control, un control de voltaje variable o un control de potencia nominal para el voltaje y la corriente que necesita. Debería poder encontrar algo adecuado si realiza una búsqueda con términos como los mencionados.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas