¿Cómo mantengo el voltaje de CC alto en la red de un edificio?

-1

Estoy intentando crear una instalación fuera de la red.

Tengo paneles fotovoltaicos de 200W, regulador de carga de 20A y dos baterías de 150Ah y 12V en paralelo.

¿Cómo puedo mantener la tensión constante en toda la red del edificio?

¿Puedo implementar algunos trucos de microrred?

    
pregunta Mariano M.

1 respuesta

3
  

¿Cómo puedo mantener la tensión constante en toda la red del edificio?

Usa cables suficientemente gruesos para la corriente que llevas.

Esto se hace más fácil usando el voltaje de distribución más alto que puedas.

Hay una razón por la que las redes de distribución de energía en todo el país utilizan voltajes que ahora se encuentran en el estadio de béisbol de mega voltios. La distribución de alto voltaje le permite ahorrar en el cable de cobre de dos maneras.

(1) Alto voltaje significa una corriente más baja para la misma potencia. Una corriente más baja significa una menor caída de voltaje en los cables

(2) Alto voltaje significa que cualquier caída de voltaje que tenga es una fracción más pequeña del voltaje que realmente está suministrando, por lo que su pérdida de eficiencia es menor.

Estos dos tomados en conjunto significan que para cualquier eficiencia de distribución objetivo, la sección transversal de su cable debe variar como el cuadrado inverso del voltaje.

48v es un voltaje muy común utilizado en la industria para la distribución de energía de CC en racks de teléfonos y estudios de grabación. Se trata del voltaje más alto que se considera "seguro al tacto", por lo que no necesita la práctica seria de seguridad de los voltajes de red.

Al distribuir a (por ejemplo) 48v en lugar de 12v, puede usar cables de 1/16 de la sección transversal de la distribución equivalente de 12v. Si vale la pena el costo comercial en cobre por el costo en convertidores de punto de uso de 48v a 12v es una cuestión de distancia. Dentro de una habitación, tal vez, tal vez no. Dentro de un edificio, casi seguro.

Para minimizar la conversión de energía, el truco es usar una serie de baterías igual a su voltaje de distribución. Tenga un controlador de carga que haga coincidir el voltaje de sus paneles con el voltaje de distribución. Algunos convertidores de punto de uso son eficientes con poca carga o sin carga, y otros no. Averigüe cuál, antes de decidir si cambiar cargas particulares a alto voltaje o a 12v.

    
respondido por el Neil_UK

Lea otras preguntas en las etiquetas