¿Qué puede hacer que la CPU Vcore aumente de manera permanente en un 20% sin el cambio correspondiente en la carga de la CPU?

0

Uno de mis servidores muestra un cambio extraño en sus parámetros monitoreados. La noche del domingo pasado, una de las medidas de voltaje (en la cual creo que es Vcore) aumentó repentinamente en un 20% de ~ 1V a ~ 1.20V en promedio. Hay un aumento significativo correspondiente en las temperaturas del núcleo de la CPU y la velocidad del ventilador de la CPU, pero un aumento muy leve en la frecuencia de la CPU (1.20GHz - > 1.25GHz) y la carga base de la CPU.

¿Qué podría significar esto? Sospecho que está fallando PSU o MB. ¿Hay alguna otra buena explicación para tal comportamiento? No hubo cambios en el hardware del servidor, la configuración del BIOS ni el software en este momento.

El servidor MB es Gigabyte GA-MA69VM-S2 con AMD Athlon (tm) Dual Core Processor 4450e. OS es Ubuntu 12.04.2 LTS con kernel 3.2.0-45-generic. La supervisión se realiza mediante lm-sensores 1: 3.3.1-2ubuntu1. La salida de corriente del comando de los sensores está debajo de los gráficos.

k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp:   +38.0°C  
Core0 Temp:   +35.0°C  
Core1 Temp:   +35.0°C  
Core1 Temp:   +37.0°C  

it8716-isa-0228
Adapter: ISA adapter
in0:          +1.20 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in1:          +1.89 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in2:          +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
+5V:          +2.98 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in4:          +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in5:          +3.23 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in6:          +0.10 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
5VSB:         +3.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
Vbat:         +3.02 V  
fan1:        1555 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:        2860 RPM  (min =    0 RPM)
temp1:        +29.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
temp2:        +34.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermistor
temp3:        +31.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermal diode
cpu0_vid:    +1.200 V
intrusion0:  ALARM
    
pregunta AlexD

0 respuestas