Raspberry PiFace, debe colocar un cable de calibre 14 en el terminal de 1.5 mm

0

Tengo un PiFace y necesito un cable de calibre 14 que tenga un grosor de 1.63 mm en un terminal de tornillo de 1.5 mm. Para pasar 4 amperios a 24VDC. Solo tengo un calibre 14 y un cable de calibre 22, el cable de calibre 22 no pasará toda la corriente que necesito. Entonces, ¿hay alguna idea sobre cómo conectar esto ... Archivar el cable, etc.

    
pregunta Melona380

1 respuesta

0

Eche un vistazo a esta tabla: enlace

Enumera una fuente para la tabla e indica claramente que la ampacidad del aire libre es de 7 amperios. Aire libre significa que el cable está literalmente suspendido al aire libre y no dentro de una pista de rodadura o recinto. Dentro de un recinto o canalización, el máximo es de 5 amperios. PERO, recuerde que la clasificación está limitada por la capacidad térmica del aislamiento. Si agrupa varios conductores, todos los que llevan mucha corriente, se sumará su salida de calor combinada. Esto aumenta la temperatura y puede superar fácilmente la clasificación de temperatura del aislamiento. Así que dos cables que llevan 4 amperios podrían estar bien. Ocho agrupados podrían fundirse y / o convertirse en un peligro de incendio.

    
respondido por el Mister Tea