Cambio de la señal de CA o CC a través de TCP / IP [cerrado]

0

¿Cuál es la forma más económica / fácil de cambiar una señal de CA o CC de al menos 10 V a través de TCP / IP?

Tengo 5 dispositivos de medición que pueden activarse a través de una entrada de 0-250 V CA / CC (umbral de conmutación 10 V). Los dispositivos están configurados en diferentes plantas de energía que comparten una red informática común. 230 V AC está disponible.

Para un análisis de la calidad de la energía (un día, aproximadamente diez señales de activación) tengo que activarlas todas más o menos al mismo tiempo (se acepta una diferencia de hasta 5 segundos) desde mi computadora portátil o teléfono inteligente.

Mi idea sería algún tipo de retransmisión de IP que se pueda cambiar a través de la consola o una interfaz web. Debido a las diferentes ubicaciones, necesitaría 5 de estos dispositivos (1 canal por dispositivo sería suficiente). Un arduino o una frambuesa pi probablemente haría el trabajo, pero comprar 5 de estos y configurarlos puede ser una exageración. ¿Hay un dispositivo más barato para mi aplicación única?

    
pregunta blade_runner

2 respuestas

0

La solución industrial es el protocolo modbus tcp / ip. Dudo que encuentre una placa más barata que Arduino, de todos modos, si encuentra una placa con Ethernet, entonces puede buscar si existe una pila de protocolos ya hecha para modbus tcp / ip para esa plataforma.

    
respondido por el Marko Buršič
0

Hay tomas de energía habilitadas para IP readymade en aproximadamente el mismo rango de precios que una solución hecha por sí misma usando un Arduino o Raspberry Pi que terminaría en total.

    
respondido por el Simon Richter

Lea otras preguntas en las etiquetas