Muchos encendedores de tubo de gas de 3 terminales usan un pin central a tierra para coincidir con la impedancia "casi cortocircuito" a tierra.
El primero es cuando no se suministra conexión a tierra, como un transformador aislado de 24Vac para su aplicación.
El segundo es cuando también se suministra tierra a la fuente (3 cables) si hay un escudo de modo común alrededor del par aislado.
Este escudo aislado generalmente está conectado a tierra en ambos extremos para reducir la inducción del Modo Común.
En ambos casos, esta protección solo está limitada a 500 mA y permite 24 a 36Vp. Los tubos de gas a menudo requieren 10 uS para comenzar la ionización, de modo que la tensión transitoria está mejor protegida por los diodos TVS. Ambos pueden requerir una limitación de corriente en la fuente para proteger la fuente de energía. Otro método para reducir los transitorios es un filtro de línea LC para atenuar los picos.