pararrayos para señales de control y medición

0

Estoy tratando de entender el mecanismo y las características de los descargadores de sobretensiones Weidmuller para las señales de control y medición. Weemuller ha presentado dos tipos de descargadores de sobretensiones para dichas señales: VSSC4 y VSSC6. Pero hay algo de básico en estos pararrayos que me confunde.

No puedo obtener para qué sirve la tercera línea en VSS6. Aquí están las hojas de datos y las fotos de estos 2 arresters. enlace

p>     

pregunta MINA ASHTIANI

2 respuestas

0

Ambos dispositivos IMO están conectados a tierra, el VSS6 tiene probablemente un contacto de pinza adicional, que puede usar para conectar el blindaje del cable, por lo que se puede usar como conexión de terminal completa para un cable blindado. El VSS4 probablemente está diseñado para cables trenzados sin blindaje.
El punto medio del descargador de gas tiene que estar conectado a tierra, de esta manera puede descargar la descarga. El principal problema del descargador de gas es que de alguna manera es lento en comparación con el TVS, por lo que la siguiente etapa es una impedancia (podría ser un inductor, una resistencia o ambos RL) que limita la velocidad de cambio, luego un TVS reaccionará casi a la Nivel de protección nominal. Mientras tanto, los descargadores de gas también comenzarán a filtrarse a la tierra. Si la descarga es persistente durante mucho tiempo, entonces el descargador de gas se calienta y los dos contactos del ala se doblan para formar un cortocircuito para proteger el descargador de gas.

    
respondido por el Marko Buršič
0

Muchos encendedores de tubo de gas de 3 terminales usan un pin central a tierra para coincidir con la impedancia "casi cortocircuito" a tierra.

El primero es cuando no se suministra conexión a tierra, como un transformador aislado de 24Vac para su aplicación.

El segundo es cuando también se suministra tierra a la fuente (3 cables) si hay un escudo de modo común alrededor del par aislado.

Este escudo aislado generalmente está conectado a tierra en ambos extremos para reducir la inducción del Modo Común.

En ambos casos, esta protección solo está limitada a 500 mA y permite 24 a 36Vp. Los tubos de gas a menudo requieren 10 uS para comenzar la ionización, de modo que la tensión transitoria está mejor protegida por los diodos TVS. Ambos pueden requerir una limitación de corriente en la fuente para proteger la fuente de energía. Otro método para reducir los transitorios es un filtro de línea LC para atenuar los picos.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist