Problemas al controlar la válvula de 3 vías de 24 VCA (con arduino)

0

comunidad, se requiere tu ayuda en este caso. Necesito controlar la apertura y el cierre (hasta el 50% de la apertura) de una válvula de 3 vías (ver fotos). Yo uso el siguiente hardware:

transformador de 15W 230 - 24 v; Arduino DUE (el lado del software funciona correctamente); LTC1665 (octal 8 bit digital a convertidor analógico); Fuente de alimentación conmutada regulada en LM2596 (ver fotos);

La idea es controlar la válvula con una señal de 0-5V de DAC, la parte de software del proyecto funciona perfectamente, puedo obtener la señal de 0-5V DC. El problema es que necesito alimentar la válvula directamente desde los conectores de 24 VCA del transformador como se indica en la siguiente imagen:

Cuandolohago,puedoabrirycerrarlaválvulasegúnseanecesario,peroeltransformadorfallapocodespuésdeeso.Cuandomedíelflujodecorrienteenlasalidadeltransformador,medí1,65A,seguramenteeltransformadorfalladebidoalsobrecalentamiento.

Lasolución(BAD)alproblemafuereorganizarelcircuitodelasiguientemanera:

La válvula ahora funciona de acuerdo con la señal de 0-5V y la corriente medida en la salida del transformador es 0.14A.

El problema es que realmente necesito alimentar la válvula directamente desde el transformador, mientras que en la mala solución tengo que conectar el pin 24VAC (-) de la válvula al pin GND del Arduino y el pin 24VAC (+) al transformador, eso podría causar algunos problemas en el futuro.

¿Alguna sugerencia para mi problema?

Gracias.

P.S .: Según tengo entendido, cuando la válvula se alimenta directamente desde los pines del transformador, la señal de 0-5V que estoy dando desde el DAC no tiene referencia en el lado de la válvula. La fuente de alimentación está conectada correctamente y proporciona una alimentación estable de 12 VCC al sistema, también las patillas de entrada (-) y de salida (-) están conectadas (verificadas mediante multímetro).

    
pregunta Slava Krasnikov

2 respuestas

0

En general, las válvulas controladas de 0-10 Vcc son de dos vías, no de tres vías. Me refiero a 2 vías eléctricamente, pero dicen 3 vías mecánicamente, lo que significa 3 puertos. (Acción SPDT)

Por lo general, son controladores optoaislados para cambiar el solenoide alimentado por un transformador flotante, ambos aislados de la red de CA, y no requieren alimentación de CC de SMPS (para este propósito) ni conexión a tierra a la salida de alimentación, excepto una conexión a tierra de CC entre la válvula y la lógica Conductor de Arduino. (Verifique con una prueba de diodo y DMM).

Por lo tanto, debido a que el usuario tiene la opción de usar un control de voltaje de 0 a 10Vcc (aislado de 24Vac) o un control de corriente de 50 ohmios usando un controlador directo lógico de 5V. (que es lo que creo que quieres decir con un 50% ... de 10 Vcc).

La mayoría de los CMOS ahora tienen 50 ohmios en la lógica de 5 V máx. y 25 ohmios en la lógica de 3.3 voltios máx. Esto conduce aproximadamente de 10 a 20 mA en el modo actual a través de la entrada de control de válvula optoaislada por infrarrojos, a menudo con una pequeña limitación de corriente R.

  • (5-1.2V) / 20mA = 190 Ohmios ... restar 50 da Rs = 170 Ohms

ejemplos

enlace

enlace (lineal)

El SMPS NO se necesita en absoluto para la válvula y puede ser una salida flotante para otros circuitos aislados tanto de la lógica de 24Vac como de la de 5Vdc. Si alimenta el SMPS desde el mismo transformador de 24Vac que usa la válvula, entonces la clasificación VA debe ser capaz de satisfacer los requisitos de salida VA para ambos.

Ahora volviendo a tu título de "tres vías". Por lo tanto, implica niveles de lógica terciaria para avance, retroceso y centro apagado con 0mA 5mA y 10mA.

Por favor confirme la válvula de 3 vías con hoja de especificaciones. Pero puede ser la terminología para la conexión de 3 puertos con un solenoide de 2 vías. es decir, SPDT

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

¡Ambos circuitos son realmente cuestionables!

1º) No funciona correctamente porque suministra CA a la válvula, pero su señal de 0-5V se refiere a GND. Ahora asumo que el pin LTC GND está conectado a la Arduiuno GND. Por lo tanto, su señal de 0-5V se convierte en una señal de -5V a 5V. Simplemente conecte la válvula a la 24 V después del rectificador, ¡así que hay CC! Esto debería ser posible, incluso nombrar el pin AC + y AC-.

2º) ¡Esto es realmente malo! Produce una carga asimétrica sobre su DC / DC-Konverter. Pero esto ayuda a solucionar su problema de GND.

Usa la solución # 1 ;-)

    
respondido por el auoa