Instalación de protección contra sobretensiones

0

Tengo un problema para entender la instalación de descargadores de sobretensiones en la protección C & I (Control e Instrumentación). La imagen adjunta dice que los SPD (dispositivos de protección contra sobretensiones) están instalados en la ruta de la línea. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia con la instalación de SPD para líneas eléctricas?

    
pregunta MINA ASHTIANI

1 respuesta

0
Los

Surge Diverters (SPD en paralelo, imagen izquierda) son dispositivos de protección conectados típicamente en paralelo a la carga. En estos dispositivos se utilizan óxido de metal, varistores, supresores de gas y huecos de chispa, etc. Proporcionan solo desviación de derivación y se utilizan comúnmente en el punto de entrada a una instalación. La oferta sólo ofrece una protección gruesa.

En otras palabras: solo se desvía la tensión, pero no se controla la sobretensión de la carga.

La imagen muestra un desviador de sobretensiones de 800 kV (Siemens)

Los filtros de sobrevoltaje (SPD en serie, imagen derecha) son, por lo general, dispositivos conectados en serie secundaria que combinan elementos de derivación y serie para brindar una protección fina contra sobretensiones. Los encontrará principalmente más abajo, más cerca de la carga. Contienen los mismos elementos tecnológicos que los desviadores de sobretensiones, pero también utilizan una combinación de inductores y condensadores. La adición de estos 2 elementos adicionales agrega la capacidad de controlar o bloquear también la sobretensión.

En otras palabras: desvían el voltaje y la corriente de control.

    
respondido por el Decapod

Lea otras preguntas en las etiquetas