conectando dos tierras juntas

0

Estoy tratando de entender qué pasaría al conectar dos conexiones a tierra desde fuentes de alimentación defectuosas. Aquí encontrará una explicación más detallada de lo que estoy tratando de lograr: Conecte Arduino a un circuito existente con una fuente de alimentación separada

Una fuente de alimentación es de 12 V y no sé si está flotando o no en relación con la tierra física. La segunda fuente de alimentación será 5V flotante. Si hay un potencial de voltaje entre las dos conexiones a tierra y las conecto, ¿habrá un flujo de corriente entre las dos conexiones a tierra o la fuente flotante de 5V se "ajustará" a la potencial de tierra de la fuente de 12V?

Desde mi comprensión, pensé que al conectar dos puntos que tienen un potencial de voltaje diferente, obtendrá un flujo de corriente entre estos dos puntos. Sin embargo, no estoy seguro de si la situación del voltaje flotante cambia esto.

    
pregunta Harry Muscle

1 respuesta

0

Piensa en conectar varias baterías juntas. Cada batería está flotando si no está conectada. Puede conectar el punto negativo de varias baterías al mismo terreno, puede tener diferentes cadenas de baterías conectadas en serie. Si está seguro de que el suministro de 5 V está flotando, puede conectar ambos puntos negativos juntos, independientemente de si el suministro de 12 V está conectado a tierra o no. Puede usar un multímetro para medir la resistencia entre la conexión a tierra del enchufe de CA y la salida negativa del suministro de 12 V. Asegúrese de medir solo en la conexión a tierra, no en el cable caliente. Si la otra fuente de alimentación realmente está flotando, debe medir una alta resistencia allí.

    
respondido por el Uwe