Convertidor de 240V CA a ~ 380V DC a 3500 vatios continuos

0

Tengo un generador monofásico de 5KW conectado a un motor diesel capaz de producir aproximadamente 3500 vatios de potencia

Necesito convertir 240 VCA a CC para enviarlo a mi controlador de carga solar que pueda aceptar cualquier cosa hasta 600 VCC. Luego lo convierte a 48V DC para cargar mi banco de baterías. El generador está a 300 pies de distancia del banco de baterías y del controlador de carga

Comprendo que necesito rectificarlo para obtener CC, pero también necesito suavizar las ondulaciones tanto como sea posible para que el controlador de carga esté contento primero.

El controlador de carga y el banco de baterías están conectados a un inversor conectado a la red. Estaré exportando el poder a la red. Mi generador no tiene capacidad para sincronizarse con la red.

Mi pregunta es: ¿qué componentes necesito (valores de condensador) para reducir las ondulaciones? También me gustaría filtrar la mayor cantidad posible de ruido de CA

Aprecio cualquier idea que puedas tener

Gracias por tu tiempo

John

    
pregunta John

1 respuesta

0

La fórmula para un capacitor es I = C dU / dt. Si desea que la ondulación sea menor que, por ejemplo, 10 V, se conocen todos los símbolos que le permiten calcular el condensador. Como no tengo una calculadora aquí, 3500W / aproximadamente 300V es aproximadamente 10 A. DT es 10ms, así que obtienes: C = I dt / dU = 10A.10ms / 10V = 10mF = 10000uF. Bastante para un voltaje tan grande .....

    
respondido por el rew

Lea otras preguntas en las etiquetas