Estaba tratando de diseñar un controlador de una válvula proporcional. Mi controlador tiene una entrada de ± 10VDC y una salida de ± 100mA (carga: 200 ohm, 0.5 H, Serie RL) Tengo dos suministros que son 28 ± 4VDC y -28 ± 4VDC. Apliqué este circuito y simulé. Tomo ± 100mA cuando apliqué ± 32VDC a los suministros de opamps, sin embargo tomé ± 90mA para ± 28VDC y ± 75mA para ± 24VDC. Se fijó a 100 mA cuando apliqué suministros más grandes que ± 32VDC. También hay algún problema con la carga, la corriente de salida debe ser independiente de la resistencia de carga, pero los valores mayores a 200 ohmios, la corriente fue influenciada. He incluido el circuito.
Investiguéalgunosmodelosdeválvulasproporcionalesymedicuentadequepuedendarcasi3A.¿Sabesquecómoloscircuitospuedendaresascorrientes?Micircuitoestálimitadoenalgunosvaloresporalgunasrazones,peronopudeencontrarlo.
Esteesunejemplodecircuitocomercialparaválvulaproporcional: