bobina de solenoide de 24v DC con indicador LED que falla a veces en polaridad inversa

0

Estoy suministrando alimentación a una bobina de solenoide de 24 v (CC) con LED, positivo desde la placa de transistores pnp y negativo directamente desde el smps. cuando la placa pnp energiza el terminal de salida, el conector de la bobina se cortocircuita y también hace que el transistor también falle. Creo que sucede cuando estoy dando la polaridad inversa. Pero no le pasa a todos los tapones de la bobina. Algunos otros enchufes de bobina con LED, también polarizados a la inversa, pero funcionan bien. Entonces, ¿alguien ayuda a entender qué hace que el LED falle?

    
pregunta Sharath Kumar

1 respuesta

0

Por lo general, hay protección contra sobretensiones en los enchufes de solenoide con LED, pero esa protección podría ser un diodo Zener o un MOV.

Si es un MOV, el solenoide funcionará en cualquier dirección pero el LED tendrá polarización inversa y no funcionará en la dirección inversa. El LED probablemente no se destruirá por esto, pero generalmente superará la clasificación de voltaje inverso.

Si es un Zener, el diodo se polarizará en sentido inverso y el conductor verá un cortocircuito. Esto puede destruir el Zener y / o el controlador.

    
respondido por el Spehro Pefhany