Tengo una fuente de alimentación programable ( Sorensen DCR300-16T ) que requiere un voltaje de programación flotante. Del manual:
(3.9.1) Al seleccionar una fuente de señal, se debe considerar lo siguiente:
La fuente debe ser capaz de hundir aproximadamente 1 mA (la corriente de programación).
Se debe usar una fuente flotante (sin conexión a tierra). Sin embargo, todos los voltajes de programación de señal tendrán un retorno común.
Me gustaría usar una salida analógica de voltaje (referenciada a tierra) de una tarjeta NI PCI DAQ para este propósito. (por ejemplo, PCI-6713 )
En las pruebas, las entradas de programación de la fuente de alimentación flotan tanto como +/- 75 V con respecto al suelo del edificio. Sospecho que la solución aquí es insertar algo entre el DAQ y la entrada de la fuente de alimentación que convierte una señal con referencia a tierra en una señal flotante.
¿Cuál es el consejo convencional sobre cómo hacer esto?