Inversión de fase neutra

-1

Cualquiera podría sugerir una solución para una situación en la que, en un sistema trifásico, de 4 cables, la fase y el neutro se intercambian. ¿Cómo puedo evitar esta situación y cómo se llama exactamente ??

    
pregunta kritika

3 respuestas

0

Puedes usar códigos de colores si tu instalación lo usa. Sin embargo, prefiero usar un multímetro para estar seguro porque -desde mi corta experiencia- no está seguro si el técnico realmente usó códigos de color. He visto un conductor de fase conectado a un zócalo a través de un conductor con código de color tierra (amarillo / verde) porque el técnico se quedó sin otros colores :)

    
respondido por el HatimB
0

En la UE tenemos color negro para cables de fase, azul para neutro y amarillo / verde para cable de tierra. No puedes intercambiar el neutral con la línea, esto puede ser un error mortal. Será mejor que contrates a alguien o dejes de hacer esto, por favor.

    
respondido por el Marko Buršič
0

El antiguo sistema de la UE era negro o marrón para líneas de 3 fases. Para evitar errores de cableado, el nuevo estándar es Marrón, Negro, Gris para L1, L2, L3 y en América, se utilizan los colores Rojo, Amarillo, Azul . (RYB)

En aplicaciones donde las máquinas de rotación inversa son peligrosas para las personas o los equipos, una incluirá un relé de monitor trifásico. Esta protección consiste en diferentes filtros pasivos RC que usan corrientes de desplazamiento de fase para activar un relé que a su vez alimenta los contactores de fase 3 cuando están en la secuencia correcta o activa un indicador luminoso si está defectuoso.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas