Usando el banco de capacitores del regulador para un motor

0

Quiero usar un banco de condensadores del regulador en una instalación pequeña que tenga una máquina, por lo que, en función del factor de potencia, inserte los condensadores. Cada 30 segundos el factor de potencia del motor es 0.4 y durante 10 segundos es. 77.
¿Tendría un problema con los contactores (debería ser AC-6b) porque en menos de un minuto cambia 3 veces por 24/7?

También, aparentemente, el banco debe estar fuera del circuito antes de apagar el motor, ¿cómo deberíamos hacerlo?

    
pregunta Mohammad Yousefi

1 respuesta

0

Probablemente pueda encontrar contactores que estarían de acuerdo con ese deber. Tendrá que considerar la corriente de activación y desactivación además del ciclo de trabajo. Debe poder obtener datos de aplicación detallados del fabricante del contactor. Es posible que también deba considerar el estrés causado por los condensadores y los transitorios creados en el sistema de distribución de energía.

Es difícil imaginar cómo este esquema puede proporcionar algún beneficio.

Es probable que deba recopilar datos para toda la carga del edificio y las cargas individuales más grandes durante un período de tiempo. Registre vatios, voltios-amperios reactivos y voltios-amperios armónicos. Determine cómo se calcula la carga de energía. Luego, decida qué tipo de efecto tendrán los distintos planes de compensación de VA reactivos sobre el costo operativo.

    
respondido por el Charles Cowie