Prueba de generador de media tensión

0

Tengo un generador diésel de 1 MVA, 11 kV línea a línea (voltaje medio). Para probar este grupo electrógeno, lo conecté a la carga industrial (calentadores solo con un pf = 1 a través de un transformador de 11 kV a / 380 V) .

Ahora mido que el factor de potencia total es de 0,44 de retardo y este valor es demasiado bajo.

¿Alguien tiene alguna idea de cuál es el problema?

Aquí están los datos del transformador:

Aquíestáelresultadomedido:

.

    
pregunta Ahmed Khedr

1 respuesta

0

El factor de potencia del generador está definido por la carga. Si el factor de potencia de carga es la unidad, la corriente en la carga estará en fase con el voltaje.

Tienes un error de medición, una falla o tu carga no es resistiva.

¿Puede publicar un diagrama de la configuración del medidor?

    
respondido por el skvery