Estoy intentando conectar un medidor de potencia ( enlace ) con Modbus a través de un convertidor RS485-USB ( enlace )
El convertidor se parece a un puerto serie ( /dev/ttyUSB01
o COM5
).
Solo un cable A-A, B-B, tanto el convertidor como el medidor solo tienen dos pines.
He configurado la velocidad correcta, 2400 baudios como el medidor se muestra en la pantalla, pero solo tengo tiempo de espera, ya sea en Raspberry Pi o en dos escáneres USB diferentes.
¿Me estoy perdiendo algo?
EDIT
Finalmente lo puse en funcionamiento.
Estaba jugando desarrollando con un medidor de 3 fases, pero en mi mesa de trabajo solo tengo una fase, así que la conecté a la fase L1 y la pantalla continuó muy bien. Sin embargo, el modbus solo funciona si el medidor tiene potencia en L2, no en L1 o L3.
Además, el único registro es la potencia acumulada, que está oculta en 0x011e, que mi escáner no estaba probando; Supuse que los registros comenzaban en 0 o 1.
También agregué una resistencia de 150Ω en cada extremo, si no ayudaba a las señales, al menos ayudó a que los cables del cable de mi teléfono se metieran en los conectores; Soldé los cables en la resistencia ;-)