¿Cómo determinar qué lastre para luces fluorescentes?

0

Estoy creando un limpiador UV, pero esta es la primera vez que trabajo con bombillas fluorescentes y quería asegurarme de que lo estoy haciendo correctamente.

Tengo las siguientes bombillas fluorescentes: Bombilla UVC GT15T8 Philips

El siguiente lastre: GE432-MVPS-N

Los siguientes conectores para ellos: T8 / T12 Lamp Holder Tombstone

Estaba leyendo las especificaciones de funcionamiento del balasto y parece que no veo nada en él que diga que es compatible con las bombillas, pero proporciona el amperaje y el voltaje correctos, así que asumí que funcionaría. Todavía no lo he probado, pero no estoy seguro de cómo decir qué tipo de balasto necesito para una bombilla dada.

Lo ideal sería que el balasto permitiera que la bombilla se encendiera y apagara con bastante frecuencia con unos 10 minutos de tiempo de funcionamiento en el medio.

    
pregunta clamport

1 respuesta

0

Tienes una lámpara T8 de 15 vatios y un balasto para cuatro lámparas T8 de 32 vatios. No, no es el lastre correcto. La información se encuentra en el número de pieza del lastre y la descripción de la misma en su enlace de Amazon. Solo google: 15 vatios de lastre T8 para el correcto. Se me ocurrió el Keystone CC579TP o el CC 1322TP o el Magnetek 200-H2. Estoy seguro de que hay muchos otros. Asegúrese de que el que elija tenga un F15T8 en la lista de bombillas y no requiera un arrancador. El primero que enumeré mostraba un diagrama de cableado. El lastre tiene 2 conductores y la bombilla tiene 2 clavijas en cada extremo. Un cable de lastre va a CA, el otro va a un pasador en un extremo de la bombilla, el otro pasador en ese extremo va a un pasador en el otro extremo de la bombilla. El último pin va a AC. Por supuesto, es probable que desee incluir un interruptor de encendido.

    
respondido por el user141114