SOLUCIONADO La bobina no se mueve en el relé

0

Estoy haciendo mi propio pequeño sistema de advertencia de fallo de alimentación. Entonces, cuando la alimentación se apaga, un LED y el zumbador se encienden.

Ahora mismo se ve así: enlace (Lo siento por no hacerlo de la manera correcta)

Pero ... La bobina no se mueve. Está en modo "apagado" todo el tiempo. Y eso es un poco extraño.

Entonces, cuando estaba buscando el error, conecté la bobina a una batería de 9V (incluso si es un relé de 5v). Entonces la bobina se movió de repente. Así que cambié el voltaje en el adaptador a 9v. Pero todavía no hay reacción.

Y SÍ, la corriente está pasando, porque coloqué un LED después para ver si había corriente. Y fue.

Entonces, ¿cuál podría ser el problema?

Saludos cordiales fiskarn

Y nuevamente, conecté un LED al circuito de relé y se encendió. Así que hay corriente. También se midió el voltaje a 4.9 ¿cuál sería suficiente? Pero como dije incluso probé con 9V y 12V.

También probé en 3 relés diferentes con los mismos resultados.

    
pregunta fiskarn

1 respuesta

0

Resuelto jeje. Dado que el LED (que es un LED de 12v) estaba en serie con el relé, no funcionó. Cambiado a paralelo y ahora funciona bien!

    
respondido por el fiskarn

Lea otras preguntas en las etiquetas