Conexión a tierra del convertidor DC-DC en un punto

5

Ha habido preguntas relacionadas con la conexión a tierra de un convertidor DC-DC aislado. Sin embargo, no pude encontrar nada que explique si las dos conexiones a tierra (cuando están conectadas) solo deben conectarse en un punto.

He conectado los retornos de entrada y salida del convertidor DC-DC aislado utilizando un puente en un solo punto y, en consecuencia, he creado dos divisiones en la capa inferior (como se muestra en la imagen del diseño). ¿Es esto aconsejable? Para ser claros, no hay otros circuitos analógicos en esta placa (ADC, DAC, etc.), solo los componentes típicos que acompañan a un convertidor CC-CC: fusible, diodo TVS, tapas de filtración y filtro LC.

¡Gracias!

    
pregunta Curious Cat

2 respuestas

3

Está bien que te conectes así, solo significa que tendrás un convertidor no aislado.

Un solo plano de tierra también debería estar bien, ya que es solo una placa de convertidor de potencia. Los motivos habituales de un plano de tierra dividido (o, más generalmente, una topología en estrella de los suelos) es que tiene diferentes tipos de señales en diferentes bloques de circuitos y desea asegurarse de que las corrientes de tierra en un bloque no induzcan un voltaje en el suelo de otro bloque.

Puede encontrar que es más barato comprar un convertidor no aislado que hacer uno de un convertidor aislado.

    
respondido por el William Brodie-Tyrrell
3

No creo que haya ningún problema con solo conectar los aviones a menos que esté preocupado por las corrientes de tierra que se filtran a través de la barrera en lugares indeseables.

Si desea un convertidor no aislado que se pueda convertir hacia arriba o hacia abajo, el tipo que necesita es un convertidor Buck-Boost o SEPIC. ¡Tenga en cuenta que Buck-Boost realmente generará un voltaje negativo con respecto a tierra!

Si eso no es un problema para su circuito (no es necesario que interactúe con ninguna otra cosa), puede simplemente intercambiar los terminales -V y GND y obtener un suministro positivo. ¡Pero cuídate porque tu nuevo terreno ya no es "suelo"!

Si decide quedarse con el suministro aislado, tenga cuidado con la regulación de salida. ¡Puede que no tenga una salida tan estable como se espera bajo un rango de cargas! (es decir, puede requerir una regulación adicional)

    
respondido por el Daniel

Lea otras preguntas en las etiquetas