APAGADO las baterías solares de la red - caída de voltaje

0

Tengo 4 baterías de ciclo profundo AGM de 12V configuradas como 48V 200AH. estos están alimentando mi hogar por la noche y son administrados por SMA sunny island 6OH, junto con SMA sunnyboy 3000TL y 4kw de paneles solares. Recientemente he estado experimentando una caída de voltaje de las baterías sin caída en la carga, por lo que en la mañana, después de que las baterías hayan suministrado energía a la casa, la lectura puede ser de un 56% de carga, pero el voltaje ha caído desde 54 V a plena carga el anterior de noche a 33 V (mínimo V para que funcione la isla Sunny). Todavía conservo energía en la casa, sin embargo, si introduzco una carga grande con una alta corriente de arranque (p. Ej., Mi bomba de agua cuando abro un grifo), el sistema se apagará de inmediato debido al mínimo voltaje de la batería. ¿Esto significa que las baterías están fallando? (Baterías de 5 años - esperaban poder alargarlas un poco más aún). El sistema acoplado de CA funciona maravillosamente en el día. gracias por cualquier imputación antes de volver a descargar las baterías - Loz

    
pregunta Loz Bartley

4 respuestas

0

Sulfatación, célula puente. Definitivamente los síntomas de las células viejas. A altas tasas de carga / descarga, 5 años no es una expectativa irrazonable. ¿Son las 4 baterías voltajes iguales? ¿Se está calentando algo en el controlador? 200Ah parece un poco pequeño a excepción de un hogar muy pequeño.

    
respondido por el catraeus
0

Definitivamente suena como sulfatación.

De enlace

  

"Una batería de motocicleta de 12 voltios en buen estado debe mantener un rango de 9,5 a 10,5 voltios por debajo de la carga durante 30 segundos seguidos. Si la batería comienza a mantenerse y luego cae constantemente en el voltaje, existe un problema. Si el voltaje las caídas instantáneas a 0 voltios, eso también es un problema. Llamamos a esto la celda abierta. En una batería nueva, esto puede ser el resultado de fallas en la fabricación, pero también puede deberse a la acumulación de cristales de sulfato. Bajo el intenso calor del carga, una o más de las piezas soldadas que conectan las celdas se están soltando y separando. Esto cortará la corriente y el voltaje disminuirá. Cuando la batería se enfríe, las piezas se tocarán, apenas dando una conexión completa. Lectura de voltaje falso. Las baterías con celdas abiertas pueden estar completamente cargadas en modo inactivo, pero fallan en una prueba de carga cada vez. Una vez que la batería llega a este punto, no hay vuelta atrás. Lo mejor que puede hacer es reciclar la cosa ". / p>

Parece que hay formas de limitar el daño a una batería sulfatada enlace

¡Interesado en cómo lo arreglas!

Información detallada sobre el envejecimiento de la batería de plomo-ácido (tesis) enlace

    
respondido por el AugustCrawl
0
Las baterías

Absorbent Glass Mat (AGM) aún deberían estar bien a los cinco años.
Son muy sensibles a la sobrecarga, pero su 54V es perfecto.

La sulfatación no es tanto un problema con AGM como con el ácido de plomo inundado, especialmente si tiene un buen controlador de carga.

Las baterías no deben estar en un lugar donde se enfríen, por debajo de 68 ° F. La capacidad disminuirá alrededor del 0,6% por grado F por debajo de 80 ° F.

¿Existe la posibilidad de que haya una mayor demanda de baterías?

Si bien los AGM están diseñados para descargas profundas, no deben descargar por debajo del 80% y el 50% sería mejor para una vida más larga. Entonces, dependiendo de la calidad de la batería y de la profundidad con la que se descargaron, 5 años pueden ser todos.

¿Su controlador de carga le da un volcado de datos sobre los parámetros de uso?

Necesita saber cuánta corriente se usó durante la noche. Luego podrás determinar la capacidad de la batería y verificar el 56%.

    
respondido por el Misunderstood
0

Muchas gracias por responder. Además de una lámpara de bajo consumo de energía (12w) y un televisor (80w) por la noche hasta las 10:30 pm, la nevera (nueva y de bajo consumo de energía también) es lo único que funciona con las baterías por la noche. Apago la bomba de agua al atardecer. Así que 200AH aunque pequeño no es tan irrazonable. A pesar de investigar y diseñar el sistema, mi conocimiento técnico es limitado. No había probado las 4 baterías individualmente para ver si el voltaje varía entre ellas. Vi el video de YouTube acerca de desulfatar las células como se recomienda. Desafortunadamente, al estar fuera de la red, no puedo conectar un cargador de batería de estilo antiguo a la corriente de la red durante horas, pero veré otros videos para ver si se puede hacer desde un grupo electrógeno.

El sistema no permite que las baterías se descarguen muy profundamente (la isla soleada de SMA es una unidad de administración de baterías con configuraciones específicas para evitar cualquier descarga profunda)

Si el almacenamiento de 200AH es demasiado pequeño, tengo que considerar si actualizar a tamaño doble tal vez - por lo tanto, 8 x AGM a AUD $ 4000 o con una pequeña batería de ión litio - LG chem RESU 3.3 (equivalente a tesla) que puede manejar una descarga más profunda Por alrededor del mismo precio. Cualquier otra recomendación sería apreciada. No tengo dinero para ninguno de los dos, pero estoy harto de encender el generador en la oscuridad cada mañana para ducharme

    
respondido por el Loz Bartley