Usando un optoacoplador para aprovechar las señales digitales de PLC

0

¿Cómo puedo diseñar un circuito para captar señales digitales de CC de los PLC?

Deseo crear un circuito con una MCU que pueda conectarse a una señal de PLC en el rango de 0-24 V y registrar las señales en la MCU. Solo necesito iniciar sesión / apagar el estado del PLC. "Off" se define como 0-5V y "on" como 13-24V. Es de gran importancia que el PLC y la MCU estén aislados unos de otros. He pensado en usar optoacopladores Darlington o lineales.

Mis pensamientos de diseño son usar una resistencia única o un divisor de voltaje para reducir el voltaje del PLC en el rango del optoacoplador para no quemar el diodo. Sin embargo, dudo que si hago esto, ¿es posible que el circuito se conecte con la señal del PLC? P.ej. jálalo por debajo de 24V. Nunca he trabajado con PLC antes, así que no tengo idea de cuál es la corriente de salida general o estándar.

¿Alguna idea / experiencia o buen consejo?
¡Gracias!

    
pregunta Peter Savnik

1 respuesta

0

La impedancia se puede probar fácilmente con una gran carga o recuperación y cambio de V / I. Para este "Nivel lógico" con divisor de voltaje 5: 1 usando 1 ~ 10M. La solución Darlington está bien con la Serie R para limitar la corriente de entrada IR y la derivación R para apagarse más rápido. Entonces la carga es solo 1 ~ 20uA. Así que este traductor lógico podría tener las especificaciones Zin = 100k ~ 10M y ser un disparador de 5: 1 CMOS Logic Schmitt para controlar Opto o transistor o Op Amp ... U decide.

Usaría 1M: 250K a 'HC14 para opto (con salida CMOS) o mejor confirmo la impedancia de PCL y luego mejoro la opción si la latencia o la velocidad de transición son un problema.

o utilice el pequeño inversor Schmitt SO8 (doble) un $ 0.50 (1) con unidad de 50 mA a par trenzado con choke CM y sin opto

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas