¿Debo considerar la admisión en derivación para pérdidas de línea haciendo flujos de carga?

0

Si tengo una línea de transmisión larga (modelo Pi), la corriente simplemente pasa por la impedancia equivalente de la línea, pero he visto demostraciones que incluyen esta admisión de derivación como si la corriente también fluyera a través de ellas.

    
pregunta Diegov

1 respuesta

0

La línea que lleva la corriente a la alta tensión causa un efecto capacitivo con respecto a tierra. El valor de la capacitancia varía de un lugar a otro dependiendo de varios factores. Dicho esto, teniendo en cuenta que la corriente de carga del condensador (pérdidas en derivación) puede aumentar la precisión en la medición de las pérdidas de línea. La corriente de carga es muchas veces despreciable teniendo en cuenta la frecuencia de la línea de alimentación a la que opera la línea y en escenarios donde las pérdidas de línea se calculan para una longitud de línea corta.

    
respondido por el Aditya Madhusudhan