Interfaz Bomba de agua sumergible con microcontrolador mediante contactor de relé

0

Estoy haciendo un controlador automático de nivel de agua para mi hogar, soy nuevo en Ingeniería Eléctrica y aprendo cosas. Estoy usando una MCU para encender / apagar las bombas sumergibles de agua usando un interruptor de flotador para detectar el nivel de agua en el tanque superior. Esta bomba tiene un interruptor de arranque (normalmente abierto) y un interruptor de parada (normalmente cerrado), conectado con algún contactor. Para mi proyecto, quiero reemplazar estos interruptores mecánicos con relé (relé electromecánico) - 5V 10A, que se controla mediante MCU. Pero estoy atascado con la forma de conectar el mecanismo del contactor (ON / OFF) con los contactos de Relay (NO y NC). Estoy planeando usar un relé de propósito general, algo como esto pero con capacidad de 10A: Condensador de propósito general . Aquí hay un diagrama de bloques para ello. . Submersible La bomba aquí es de 2HP, 230V, monofásica. ¿Alguien puede sugerirme cómo hacerlo o dirigirme a leer algún artículo que ayude? ¡Gracias por adelantado!

    
pregunta Archana Wadhwani

1 respuesta

0

Si desea mantener los botones de inicio / parada manuales existentes (¡muy recomendado!), necesitará su MCU para controlar dos relés. Los contactos normalmente abiertos del relé de inicio deben cablearse en paralelo con el botón de inicio existente, y los contactos normalmente cerrados del relé de inicio deben ser conectados en serie con el botón de parada existente. La MCU debe pulsar cualquiera de los relés durante 100 ms aproximadamente (lo que sea el tiempo requerido para una operación confiable ...)

    
respondido por el Peter Bennett