Use GDTs o MOVs bajo baja frecuencia sobre protección de voltaje

0

Para el transformador de corriente de alimentación, el secundario no puede abrirse cuando el primario está conduciendo una corriente de varios KA. Así que quiero diseñar un circuito de protección de sobretensión para esta situación, cuando hay sobretensión (varios KV), luego cortocircuitar el secundario del CT.

Quiero usar GDT o MOV para este propósito, pero todos ellos etiquetados como "transitorios". ¿Es adecuado utilizarlos en frecuencia de potencia?

    
pregunta diverger

1 respuesta

0

Un transformador de corriente debe estar conectado a la resistencia de carga o al cortocircuito. Su problema no puede tener una solución, ya que si no puede garantizar que una resistencia de carga se conecte todo el tiempo, ¿cómo puede asegurarse de que MOV lo estará? Conecte la resistencia de carga como planea conectar el MOV y se solucionará el problema.

    
respondido por el Marko Buršič