¿Energía de respaldo de la casa 240 a la caja de conexiones desde el inversor 120?

0

El apagón principal ocurre frecuentemente en mi cabaña en el bosque. Quiero alimentar LOW WATTAGE a ambas patas del panel desde un solo inversor de 1500W. Se intentará NO 240, pero ¿alguien ve un problema con la sustitución temporal de la entrada a ambas piernas al mismo tiempo?

    
pregunta Brian

1 respuesta

0

Nota: esta respuesta es puramente técnica, los problemas legales son algo que tendría que consultar con cualquier código que aplique su jurisdicción.

Desde una perspectiva técnica, hay algunas cosas que se deben tener en cuenta.

  1. Las corrientes se sumarán en lugar de cancelarse en los neutros de los circuitos "multiwire". Es poco probable que esto sea un problema con un inversor tan pequeño, pero es algo que debe tener en cuenta si intenta hacer esto con algo más grande.
  2. ¿Cómo responderá el inversor a la sobrecarga si se olvida de apagar los equipos de alta potencia? es de suponer que se disparará, pero es poco probable que salirse con frecuencia sea bueno para el inversor.
  3. Si tiene algún equipo que use ambos hots y el neutral, ¿cómo responderá a esta situación?
  4. Hagas lo que hagas, asegúrate de no retroceder en la cuadrícula. Debe haber un sistema de conmutación / enclavamiento adecuado en su lugar para asegurarse de que la red y el inversor nunca estén conectados entre sí.
respondido por el Peter Green