indicadores LED para HVAC (24 VAC)

0

Tengo un sistema HVAC al que me gustaría agregar algunos indicadores de estado. Tengo algunos LED de tres colores, pero podría usar sugerencias sobre cómo utilizar esos LED.

Lo que estoy pensando es que necesito un diodo para proteger el LED y suministrarlo a CC, y luego una resistencia limitadora de corriente para limitar la corriente de los 24 VCA rectificados.

Tengo una bolsa de un millar de diodos 1N4001, que pensé que podría usar.

¿Hay una mejor manera?

    
pregunta mongo

1 respuesta

0

Un solo diodo en paralelo con el LED, pero invertido para que se conduzca en la dirección opuesta, protegerá al LED de grandes voltajes inversos.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Pero el resultado puede parpadear notablemente cuando se ejecuta en CA.

Una alternativa, si tiene muchos diodos, es simplemente hacer un puente rectificador y rectificar la CA en CC. Sin un condensador, el LED seguirá parpadeando en cierta medida, pero será mucho mejor.

    
respondido por el Simon B