¿Cómo encontrar la clasificación de corriente de salida secundaria del transformador reductor?

0

He obtenido un pequeño transformador con 7 devanados, un 220V y otros 6 de bajo voltaje aislados individualmente. ¿Cómo puedo averiguar la clasificación de corriente para los devanados de menor voltaje? Me dijeron que estos solían estar hechos para "reproductores de CD". Esto es del mercado local, por lo que no hay hoja de datos. El transformador pesa unos 500 gramos y se ve razonablemente bien hecho. Si solo hubiera una secundaria 12-0-12V, diría que sería 1-1.5A. Pero, con 6 secundarias completamente aisladas, no estoy seguro. Los cables cerca de la salida parecen probablemente un poco menos de 0.5mm de diámetro, pero no estoy seguro, puede ser más delgado. Se enumeraron los voltajes de salida y medí la resistencia con un DMM:

Volts Ohms
220  229
13.5 1.3
10   1.5
12   1.9
11.5 2.3
3.5  2.5
21.5 11.1

Conseguí esto para alimentar los amplificadores operacionales, y actualmente estoy construyendo una carga electrónica (para una fuente de alimentación que construiré a continuación). Por lo tanto, si se puede usar una carga electrónica para adivinar la clasificación de la corriente de salida (al trazar la caída de voltaje, etc.), eso también será de gran ayuda. Obviamente, los amplificadores operacionales solo consumirán ~ 1 mA, así que estoy seguro por ahora ... pero los circuitos tienden a agrandarse ...

Esta es mi primera pregunta en stackexchange. Gracias de antemano por toda la ayuda y sugerencias!

[editar] Gracias Neil y Tony!

Suponiendo 20VA para el transformador (ya que no es un toroide), tengo los siguientes cálculos:

wire    V       R       V2/R    VA      I
red     220     229             ~20
blue    13.5    1.3     140     7.2     0.53
purple  10      1.5     66      3.4     0.34
green   12      1.9     75      3.9     0.32
white   11.5    2.3     57      2.9     0.25
black   3.5     2.5     5       0.3     0.08
yellow  21.5    11.1    42      2.2     0.10

He logrado hacer una carga electrónica en el tablero, y aunque no es terriblemente precisa debido a las resistencias de los cables, parece estar funcionando de manera razonable. Lo usé para cargar el devanado azul. En primer lugar, el transformador se calienta incluso sin carga (todos los secundarios están desconectados). Con un poco de carga hacia atrás durante más de 30 minutos (mientras probaba la carga electrónica, en su mayoría por debajo de 200 mA, tal vez 2 minutos a 400 mA), se calentó bastante (debajo del ventilador del techo, temperatura ambiente 30C, humedad relativa del 75% aquí en Kolkata / Calcuta) . No medí la temperatura, ya que no sería precisa debajo del ventilador de techo. Olvidé medir la resistencia al calor también. Además, la caída de voltaje fue mucho. El voltaje de CC (medido después de un puente 1N4007 y una tapa de 1000uf) se redujo rápidamente (el voltaje del circuito abierto cercano a 18.5V, se redujo incluso a 11.5V bajo carga):

V      mA
18.22  0.32
17.0   33.5
15.8   150
15.0   180
14.88  245
13.8   350

Todo esto para el devanado azul. (También me las arreglé para freír un lm358 ya que estúpidamente olvidé que los transformadores apagaron AC, afortunadamente el IRF540 se salvó). El voltaje de CA del circuito abierto es 13.8V.

Veré si puedo cargar todos los devanados simultáneamente para la prueba que sugirió, pero estoy un poco asustado teniendo en cuenta lo rápido que se está calentando. Probablemente tendré que medir la corriente primaria de CA para verificar lo que está sucediendo. El otro transformador de 9-0-9V que tengo tiene una resistencia de 1 K en el devanado primario y se mantiene fresco incluso con una carga de 175 mA.

Neil, gracias por la excelente respuesta, la aceptaré y veré si puedo hacer la prueba de resistencia en el futuro.

Agregado en febrero de 2018: Después de un poco más de experiencia con transformadores en los mercados locales en India ... Los transformadores aquí se clasifican en el voltaje de circuito abierto (sin carga). es decir, un transformador de 12V 5A mostrará 12V sin carga. ¿Super superado las calificaciones? ¿Cuidado con el cliente? Uno necesita llevar un multímetro y medir la resistencia del devanado secundario para estimar la caída de voltaje y el calentamiento antes de la compra.

    
pregunta Indraneel

1 respuesta

0

Mi forma estándar de estimar inicialmente la calificación total de VA de un transformador es pesarlo y luego comparar el peso con las cifras publicadas de un catálogo de transformadores. Desde por ejemplo, RS los transformadores EI convencionales que pesan 500 g tienen una clasificación de 20VA, mientras que los transformadores toroidales del mismo peso tienen una clasificación de 30VA.

Este es el VA total, lo que esperaría que manejara el primario. Tienes que dividir esto entre los secundarios.

Usted tiene el voltaje medido \ $ V \ $ y la resistencia medida \ $ R \ $ de los devanados.

Hay dos limitaciones a la corriente máxima que se pueden extraer de las secundarias, la regulación (caída de tensión) y el aumento de temperatura.

La regulación es fácil de manejar, ya que se puede estimar fácilmente a partir de la corriente que queremos extraer \ $ I \ $ as \ $ V_ {drop} = IR \ $. Esto no daña el transformador, solo afecta nuestra carga y si el voltaje es suficiente en la carga.

El aumento de temperatura es más difícil y puede dañar el transformador. Podemos ver qué tan cálido se pone el transformador al tacto, pero eso no nos dice si un devanado en particular se está calentando o no.

Si asumimos que todos los devanados se enfrían a temperatura ambiente de la misma manera (lo que no es demasiado incorrecto, especialmente para una primera puñalada y especialmente para un toroidal), el VA de un devanado es proporcional a la masa \ $ m \ $ de cobre utilizado en él, independientemente del número de vueltas \ $ N \ $, longitud \ $ L \ $ o área de cableado \ $ A \ $.

Como \ $ V \ propto N \ propto L \ $, y \ $ R \ propto \ frac {L} {A} \ $, podemos ver que la masa varía como \ $ m \ propto \ frac {V ^ 2} {R} \ $

Lo dejo como un ejercicio para que pruebes esto, ayuda, el análisis dimensional ayuda (no olvides las dimensiones de las constantes de proporcionalidad). Tenga en cuenta que la expresión en sí misma tiene unidades de poder, lo que cabría esperar, ya que se supone que ayudará a estimar VA.

Entonces, para cada secundaria, calcule \ $ V ^ 2 / R \ $, y distribuya su total de 20 o 30VA en proporción, esta es su estimación de VA para cada devanado.

Después de obtener estimaciones iniciales para el VA de los devanados individuales, encienda el transformador desde una fuente fundida. Cargue cada bobinado con una resistencia para dibujar la mitad de su VA calculado y mida la caída de voltaje. Asegúrese de que esto sea razonable (un pequeño porcentaje para transformadores grandes, posiblemente 10% para los pequeños) para todos los devanados antes de continuar con la prueba.

Cargue todos los devanados con la mitad de su VA calculado y déjelo funcionar durante 30 minutos para alcanzar el equilibrio térmico. Ahora desconecte todo y mida rápidamente la resistencia de cada devanado antes de que tengan la oportunidad de cambiar la temperatura. Puede estimar el aumento de temperatura de cada devanado sabiendo que el cobre tiene un tempco de 0.4% por grado C a temperatura ambiente. Por ejemplo, si su devanado de 2.5ohm fue de 2.75ohm (+ 10%), eso indica un aumento de 25C por encima de la temperatura ambiente. Es posible que deba realizar una medición de cuatro terminales para obtener diferencias lo suficientemente precisas como para que valga la pena utilizarlas a nivel de ohmios.

Si cualquier devanado es particularmente cálido o frío, puede variar la proporción del VA total que se va a realizar e intentarlo de nuevo. La temperatura máxima que puede alcanzar un devanado está determinada por el aislamiento utilizado en el transformador. No me gusta ir por encima de 70C (recuerde que si encierra el transformador, aumentará su temperatura ambiente) sin saber más sobre el cable específico utilizado.

Antes de que finalmente pruebes el transformador a VA completo, recuerda que el aumento de temperatura del transformador es proporcional a \ $ I ^ 2 \ $, ¡por lo que el aumento de temperatura de VA medido fue la cuarta parte de la final, no la mitad!

    
respondido por el Neil_UK

Lea otras preguntas en las etiquetas