Por favor, ayúdeme, hice una tarjeta de control basada en un arduino para generar la señal PWM. Aquí está el circuito que estoy usando:
El suministro del op-amp es 0-12VDC.
El circuito está diseñado para generar una señal PWM (freq = 1.6kHz) con una magnitud de 12V para controlar la velocidad de 4 ventiladores industriales usando una tarjeta arduino. las especificaciones del ventilador: potencia 48DC, PWM freq 1..10khz, voltaje PWM 10..48volt. Y también el circuito puede generar una salida analógica de 0-12 VCC si cortocircuitamos el punto AP1 con PWM1 (este no es mi problema).
Funciona bien por más de una semana con 4 fans. Pero ahora he encontrado que el amplificador está dañado. No se por que Puede ser que mi cicuit no sea portado. Cuando medí, la corriente en la salida del amplificador operacional es de 100µA cuando la diversión se suministra con + 48VDC y 200µA si no es así.
Cualquier ayuda, por favor, para encontrar la causa raíz de este porque mis circuitos están dañados.
Gracias