Buscando un sensor de corriente CA para mediciones de menos de 10A

0

Estamos construyendo un sistema de adquisición de voltaje y corriente utilizando hardware de NI. Mientras que las mediciones de voltaje se realizan directamente usando el módulo NI IO, las mediciones de corriente necesitan un sensor. Tenemos un sensor de 100A (ydhc 013-000) con una linealidad entre el 10% y el 120% de la corriente nominal (100A). Pero como queremos instalar el sistema en los hogares, se debe tomar en cuenta el bajo consumo de corriente y este sensor no parece ser conveniente.

¿Puede por favor darme algunas sugerencias para otras más convenientes?

    

1 respuesta

0

El YDHC 013-000 parece más que apropiado para su aplicación, se utiliza en el Open Energy Monitor y bien documentado.

Ya que en el uso en el hogar usted está hablando de que está posicionado potencialmente en circuitos derivados, simplemente puede pasar el cable a través del sensor dos veces para obtener 50 A a escala completa o tres veces para obtener 33 A a escala completa.

Más detalles, especialmente relacionados con la resistencia de carga se muestra aquí .

    
respondido por el Jack Creasey

Lea otras preguntas en las etiquetas