Interruptor de circuito para una sola salida

0

Tengo varias impresoras 3d. Uno de ellos sigue disparando el interruptor de la habitación. Estoy tratando de depurar (obviamente no lo usaré regularmente hasta que pueda determinar qué es lo que está mal), pero mientras tanto necesito mantener mis otras impresoras en funcionamiento.

El interruptor de una regleta de alimentación no es suficiente para que se dispare, por lo que consume menos de 15 amperios cuando se dispara. También consume 50 vatios cuando se ejecuta normalmente. El disyuntor de la sala es de 20 amperios, pero también estoy ejecutando una CA y varios otros aparatos. La combinación es lo que hace que dispare los 20 amperios. No es absolutamente la CA lo que hace que se dispare. He eliminado las variables y es una de las impresoras 3D para estar absolutamente seguro.

Supongo que necesito entre un disyuntor reiniciable de 3 a 5 amperios, uno que funcione solo para una toma de corriente. 120V.

¿Dónde puedo comprar un interruptor de este tipo?

Sería aún mejor si pudiera cambiar entre unos valores predefinidos diferentes, es decir, 3 amp, 4 amp, 5 amp, etc.

Mi taller solo tiene un circuito, tal como está configurado el edificio. (más bien, cada habitación tiene un circuito, solo tengo acceso a la habitación que pago)

    
pregunta user161487

3 respuestas

0

Puede comprar interruptores automáticos de montaje en panel de baja corriente de Digikey y otros proveedores electrónicos. Puede montar uno de estos interruptores y una salida en una caja para producir salidas individuales de baja corriente para sus impresoras.

    
respondido por el Peter Bennett
0

No sé sobre los EE. UU., pero aquí, en el Reino Unido, iría a la ferretería local donde podría encontrar una unidad de consumo (creo que el término estándar para un artículo de este tipo en los EE. UU. es un panel de distribución). ) junto con un disyuntor de 6A diseñado para iluminar un garaje, como éste . El cableado es bastante simple, y luego puede disfrutar de salidas protegidas que no harán que su interruptor principal se dispare. También obtiene un RCD individual (interruptor de falla a tierra) para su circuito también.

    
respondido por el Jules
0

Esto es complicado ya que el interruptor descendente debe ser más rápido que los interruptores ascendentes. Debe tener diferentes características de tiempo.

Esto se llama selectividad del interruptor.

Sin reemplazar los interruptores ascendentes, es probable que necesite un interruptor que sea tan sensible que ni siquiera pueda habilitar el interruptor. La irrupción lo dispararía de inmediato.

Además, un disyuntor de 20A no se disparará de inmediato a 21A. Esto llevará minutos . Consulte la imagen en esta publicación .
Creo que tienes una sobrecarga más grande.

    
respondido por el Jeroen3

Lea otras preguntas en las etiquetas