Control de frecuencia y caída

0

Estoy enfrentando este problema, puede parecer que estoy pidiendo una respuesta para la tarea, pero no lo es.

Estoy estudiando el control de la frecuencia de carga, y me dieron una serie de problemas como este:

La solución es bastante fácil, sin embargo, la nueva salida de una de las unidades es mayor que la salida máxima, en este caso, la nueva salida de la unidad 3 es de 157 MW. Le pregunté a mi profesor cómo debería abordar la pregunta si aparece este problema, dijo que debería ser obvio y debería pensarlo.

Entonces ... estoy pensando, pensando y pensando, y no puedo ver una solución diferente a tomar el exceso de la unidad 3 y dárselo a la unidad 4, por ejemplo, estoy seguro de que no es tan fácil y debe tener una explicación matemática y, lo que es más importante, un concepto importante que me falta.

¿Podrías ayudarme a entender lo que me estoy perdiendo aquí? gracias

    

1 respuesta

0

En este caso, si descuidamos la dependencia de frecuencia de la demanda, todos los generadores se cargarán con su potencia nominal, ya que el déficit de potencia (70) es igual al margen izquierdo de G2, G3 y G4. Sin embargo, para obtener resultados más precisos, debemos tener en cuenta esa dependencia.

Matemáticamente, se puede resolver de la siguiente manera, tan pronto como obtenga la potencia G3 (156.51 MW), puede configurar su potencia nominal (150 MW) y redistribuir la (6.51 MW) entre G2 y G4. Esto se puede hacer siguiendo el mismo procedimiento de perder los 70 MW. Obtuve los siguientes números PG2 = 199.753 MW y PG4 = 297.037 MW.

    
respondido por el Hazem